悲劇,CPU工作電源24vDC誤接220V AC
上一主題
下一主題
jswxhl
級(ji)別: 探索解密(mi)
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
70 個(ge)
工控威望:
166 點
下載積分:
695 分(fen)
在線時間: 238(小時)
注冊時間:
2010-01-28
最后登錄:
2025-09-21
查看jswxhl的
主(zhu)題
/
回貼(tie)
樓主(zhu)
發表于: 2012-01-12 23:00
全看
|
小
中
大
電源板
今天居然頭暈了,測試程序時候把CPU224XP CN DC/DC/DC的工作電源接在220V上了,結果插頭上冒火,
此時才清醒過來,趕緊接上24V DC測試,已經太晚了,什么反應都沒有。現在的任務是,我需要確定是不是
只壞了電源板,CPU板有沒有損壞,IO板有沒有損壞。所以我想把電源板卸載了,給控制部分板子直接上24V DC
電源進行測試,不知道哪兩個端子是給控制板子供電的端子?求助
分享
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
557 個
工控威望:
859 點
下載積分:
120 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間:
2008-06-06
最后登錄:
2025-09-19
查看hsl200的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-02-05 14:19
全看
|
小
中
大
現在解決沒有?哥給你解決吧,你看??
我們公司有很多壞的PLC200 但我可以肯定電源板是好的,你倘若還沒解決的話 我可以郵寄一個給你(郵寄費用你出,其他不收任何費用,不過這邊有224和226的,你具體需要那個)