YZRDW系列起重用渦流制動繞線轉子雙速三相異步電動機。銘牌上是8/4極 30KW  定子接法YY/△,我想咨詢的是YY/△接法是不是在8極時短接4極,與接線圖相符。公司買的新電機,沒有接線圖,我在網上找的接線圖。

電機的額定電壓是380V,實際測量是386V,從低速到高速的加速過程中壓降到350左右,而后電壓會慢慢恢復正常,電機25平方毫米的銅線,距箱變200米,箱變的輸出電壓也是386V,起重機用的電機,頻繁啟動,電機的高速燒壞了,是否是電壓過低造成的?接觸器是起保停的,偶爾會因為換速時電壓低而跳開,同一起重機還有兩臺安川變頻器,也會在該電機換速時,出現UV1,而故障保護
lipingsr
級(ji)別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2025-09-08
查看lipingsr的 主題(ti) / 回貼
 1樓(lou)  發表于: 2014-01-02 13:12
起重機械需要重載起動,變頻器干不了這個活。