明緯直流24V電源問題
上一主題
下一主題
何斐_yz
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
91 個
工控威望:
197 點
下載積分:
8813 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間:
2018-07-09
最后登錄:
2025-08-29
查看何斐_yz的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-08-17 14:15
全看
|
小
中
大
今天明緯的直流電源的接地端對零線有AC 32V的電壓!
請問這個是哪里出了問題?
直流電源型號:DR-75-24
分享
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1373 個
工控威望:
1557 點
下載積分:
3690 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間:
2017-09-01
最后登錄:
2024-06-11
查看菜鳥入行的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-08-17 14:27
全看
|
小
中
大
會不會其他設備漏電了喲。
你的零線對24V都只有24V吧。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫