三菱的浮點數與模擬量究竟怎么算才是對的,急
上一主題
下一主題
pspmac
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
11 個
工控威望:
111 點
下載積分:
1103 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2010-03-02
最后登錄:
2024-04-06
查看pspmac的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2023-07-03 14:37
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖1為三菱PLC 的浮點程序,圖2 為我自己換算的數據,不知道哪里錯了,讀出來的數據只有10,而變頻器實際輸出有25.望高手指教呀
分享
皮五
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
781 個
工控威望:
2837 點
下載積分:
4491 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間:
2007-07-14
最后登錄:
2025-09-22
查看皮五的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-07-08 08:05
全看
|
小
中
大
可以用scal啊