如題,在如下的梯形圖中,為什么用LD M404不能觸發M908,而需要改為M404的下降沿,即LDF M404,按理說,因為M908回路在M404回路的前面,所以程序上個周期掃描時如果
X10012還是正常的(OFF),M404為ON,因為輸入輸出映像刷新是在程序掃描的最前頭的,所以,當要到下一個周期掃描的前端,刷新輸入點,這時X10012變為ON,那么因為上個掃描周期中保存的M404還是為ON,所以,這時是可以觸發M908為ON的,理論分析是這樣的,但是實際上是不行的,用
LD M404
AND X10012
SET M908  不行,而需要改為
LDF M404
AND X10012
SET M908
我想問的是為什么LD M404不行,而改為LDF M404,即用M404的下降沿就可以觸發,請大家討論討論,謝謝!如下圖:

eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客(ke)
精華主題: 0
發帖數量: 2012 個
工控威望: 2280 點
下載積分: 3064 分
在線時間: 2426(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-09-20
查看eledesigner的 主題 / 回貼(tie)
1樓  發(fa)表于: 2024-11-28 14:16
MARK 一下,不要踩坑