三相電路計算電流92A,先用100A整定電流的開關,請問是否合理
分享
yiqin1111
級別: 論壇先(xian)鋒(feng)
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
47 個
工控威望:
1654 點
下載積分:
3097 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間:
2009-07-27
最后登錄:
2025-08-19
查看yiqin1111的
主題
/
回貼
1樓(lou)
發表于: 2009-10-05 15:09
全看
|
小
中
大
應選150A的空開就可以了