我們做控制電路一般都用低電壓 220V控制380V ,   今天看到一臺設備因為客戶沒零線,  只有380V 三相進線,  電相的控制元件都
220V的, 為取用零線 他從電機的星型中性點接來用, 此方法 是可靠接法嗎 ?    還是必須用變壓器變出來220V
caizhihua
心有多大,舞臺就有多大!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 1070 點
下載積分: 746 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-09-23
最后登錄: 2013-10-23
查看caizhihua的 主題(ti) / 回貼
1樓  發(fa)表于: 2010-09-23 09:25
三相負載平衡時,中性點電流為零,可以引用。如果三相負載一旦不平衡時中性點就存在電流漂移,此時中性點電流不為零,不能應用。從安全角度出發最好不要引用,因為故障發生是不確定性的!