一臺設備用的NX-140DT,通過EtherCAT通訊方式帶著7臺英威騰SV-DA200伺服。PLC通過交換機連著觸摸屏,現在出現的問題是觸摸屏可以操作開起伺服電機來,用的點動,PLC這邊讀不到伺服的PDO數據。網線全換了,CPU也換了,沒起作用。設備是正常使用著的,就是斷了1天電后突然出現的這個問題。
dalao123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 893 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 10745 分
在線時間: 573(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-08-31
查看dalao123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-06-02 20:04
引用
引用樓主xy01232025于2025-05-28 17:43發表的 求助NX-1140DT通訊問題 :
可以監控看看是哪里的問題。
plc
xy01232025
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 64 點
下載積分: 1253 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2025-02-26
最后登錄: 2025-09-01
查看xy01232025的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-06-03 09:47
把伺服驅動器也換了,能讀到數據了