亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆

sy_jan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 360 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2024-11-08
最后登錄: 2025-09-02
查看sy_jan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 29天前
圖片:
圖片:
用TSEND_C建立連接和發送,接收用TRCV,固定DATA(指針地址和長度不變),可以正常收發沒問題,改變DATA地址或者LEN長度,發送給MES正常,接收到的數據會錯位2個字節,只有重置TCP連接后才正常,有沒有大佬知道試什么原因?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3472 個
工控威望: 21011 點
下載積分: 36737 分
在線時間: 1821(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-09-02
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 28天前
沒記錯的話前二個字節是接收字節的數量
自動化單機,生產線,項目編程調試!
小小丿刀刀
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 131 點
下載積分: 4353 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2018-07-14
最后登錄: 2025-09-01
查看小小丿刀刀的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 23天前
第一個是字符總長度,第二個是有效字符數量。用程序提取一下就可以了
chenwing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 208 點
下載積分: 651 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2009-06-22
最后登錄: 2025-08-31
查看chenwing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 23天前
應該是第一個位排到去最后一位了吧
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2630 個
工控威望: 7250 點
下載積分: 9711 分
在線時間: 415(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2025-09-02
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 22天前
網關給mes數據更方便一些
plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
手機APP監控plc
QQ 365871920
電話
www.ytleader.com
sy_jan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 360 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2024-11-08
最后登錄: 2025-09-02
查看sy_jan的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 22天前
解決了,觸發必須要用上升沿,我寫的持續接收RCV的塊就一直在接收狀態,在切換到第二個RCV塊的時候數據開頭一部分會接收到第一個塊的地址里去