亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆

鐵鍬莊稼漢
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 141 點
下載積分: 549 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2024-09-01
最后登錄: 2025-09-01
查看鐵鍬莊稼漢的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 15天前
圖片:
現場遇到 一個小 項目,用昆侖通態485采集金順怡 整流器 電流 和 電壓反饋信息 ,我查看用到的是采用 報文的信息去 采集反饋信息,程序如下;
IF 請求站號>=1 AND 請求站號<=2 THEN
寫命令="05303"+!str(請求站號)+"61310D"
!SetDevice(設備0,6,"Write(寫命令)")
反饋站號=!Val(!mid(報文,6,1))
反饋電流=!Val(!mid(報文,16,1)+!mid(報文,18,1)+!mid(報文,20,1)+!mid(報文,22,1))
反饋電壓=!Val(!mid(報文,8,1)+!mid(報文,10,1)+!mid(報文,12,1)+"."+!mid(報文,14,1))
IF 反饋站號=1 THEN
    反饋電流M_1=反饋電流
    反饋電壓M_1=反饋電壓
ENDIF
IF 反饋站號=2 THEN
    反饋電流M_2=反饋電流
    反饋電壓M_2=反饋電壓
ENDIF
ELSE
請求站號=0
ENDIF
請求站號=請求站號+1

我想請教的是除了采用報文形式采集反饋信息外 ,通過485形式能不能通過連接金順怡整流器內部寄存器地址的 形式去采集反饋電流和電壓信息。


金順怡整流器寄存器 地址我 截圖  在上傳文件 里


求 大神 指導








飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 442 點
下載積分: 1046 分
在線時間: 479(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-09-02
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 14天前
昆侖的不知道,威綸的可以直接讀寫寄存器,不需要宏指令
chenhaot
合信技術,主營PLC、伺服、HMI等
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 260 點
下載積分: 1425 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2020-08-20
最后登錄: 2025-09-02
查看chenhaot的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 13天前
圖片:
參考之前做的也是讀電流,電壓可以直接讀取。地址對應好就行
樓主留言:
真誠感謝!
合信PLC技術轉銷售,負責江浙滬區域市場
有需要使用合信產品的朋友,可以隨時聯系,廠家直接對接,可以提供技術服務
電話(V):(有想法和能力的朋友或廠家也可以申請代理資質)