樓主  發表于: 14天前
FX5U80MT帶4個FX5-32ER/ES和7個FX5-16EX/ES一共11個輸入輸出能帶動嗎?輸入輸出用的外部24V電源,在線選型時如果用內部供電提示供電不足,選外部就沒事,可是百度了一下又說帶不了這么多,所以想請教一下能不能帶?總共320點左右
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5297 個
工控威望: 7523 點
下載積分: 161910 分
在線時間: 3243(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-09-01
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 14天前
CPU+擴展IO最大256點,從這個角度就不可以;
電源使用外部24V可以滿足。
macatx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 111 點
下載積分: 555 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2021-01-03
最后登錄: 2025-08-30
查看macatx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 14天前
官網選型上寫的380點,加上遠程的話500多點
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4916 個
工控威望: 8352 點
下載積分: 18343 分
在線時間: 3446(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-09-02
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 13天前
再4個X之后,加一個擴展電源模塊就行
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。
工控技術交流QQ群942493953
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1327 個
工控威望: 2033 點
下載積分: 4160 分
在線時間: 1094(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-09-02
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 13天前
圖片:
把32ER換掉2個  好像最大只能帶2個32ER或者只保留一個32ER模塊 其余的全部用16EX/Y替代  32ER主要功能是當供電模塊用 這個是我實際使用的情況 也是300多個 不用CC-LINK模塊 本體最大好像是356還是384的 加上CC-LINK最大512 但是模塊配置是有一定的限制的  
不過說實在的從我實際使用的情況看 只能說可以這樣用 點位多程序也會大了 掃描周期拉的有點長了 19ms左右了 建議你上R系列的 掃描周期可能會好點
[ 此帖被wangnaizhi在2025-08-21 09:05重新編輯 ]
三人行,必有我師焉
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 1012 點
下載積分: 174 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2021-12-18
最后登錄: 2025-09-02
查看的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 13天前
搞個cclink 最簡單了
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9744 個
工控威望: 8644 點
下載積分: 16872 分
在線時間: 5350(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-09-02
查看ymmfa的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 12天前
可以的。
用在線選型軟件測試一下就知道:




并且FX5-32ER/ES是自己有電源的,假如你帶的模塊導致主機5V/24V不夠,裝幾個在32ER后面就行了。

比如主機+4AD+4AD+32ER+4AD+4AD+32ER+4AD+4AD+32ER+4AD+4AD
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5297 個
工控威望: 7523 點
下載積分: 161910 分
在線時間: 3243(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-09-01
查看sjm213的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 12天前
引用
引用第2樓macatx于2025-08-20 22:48發表的 Re:FX5U80MT帶4個FX5-32ER/ES和7個FX5-16EX/ES一共11個輸入輸出能帶動嗎 .. :
官網選型上寫的380點,加上遠程的話500多點