選項沒問題不會選小負載也不大的,設置過快也沒有發的1000的頻率,接線也沒有問題用老的PLC接上就沒問題,為什么接上一體機發脈沖就報錯了呢
分享
85022122
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
58 個
工控威望:
101 點
下載積分:
1390 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2025-04-07
最后登錄:
2025-09-02
查看85022122的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 12天前
只看該作者
|
小
中
大
報錯過載! 過載的原因排查1:選型小 2:機械卡死 3:頻率過高以及電壓等設置
接線時這樣接的: 觸摸屏的脈沖輸出COM口為24V輸入給伺服的PUL24V+ 和DIR24+ ! Y0 接 PIL24V-
Y2接 DIR24V-
分享
xin123
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
109 個
工控威望:
181 點
下載積分:
1954 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間:
2023-05-12
最后登錄:
2025-08-26
查看xin123的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 8天前
只看該作者
|
小
中
大
加減速沒有設置好
分享
ljb6688
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1904 個
工控威望:
2056 點
下載積分:
117359 分
在線時間: 2043(小時)
注冊時間:
2009-12-08
最后登錄:
2025-09-02
查看ljb6688的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 8天前
只看該作者
|
小
中
大
接觸過一個客戶,要求用一體機,果斷放棄。現在PLC+觸摸屏的成本已經做得很低了